Экспертиза трёхфазного сухого трансформатора

Вера
1 месяц назад

Добрый день!

Экспертиза трёхфазного сухого трансформатора

1) о возможности проведения экспертизы качества поставленного товара (трансформатор трёхфазный сухой тип ТСЗ-3150-6/0.4 Д/Yн-11 IP31 с омеднением выводов и системой принудительной вентиляции в количестве 2 штук), ее предварительной стоимости (по возможности определить стоимость при исследовании объекта визуально без применения нагрузочных модулей, высоковольтных испытаний и с применением таковых) и пределах возможного увеличения размера стоимости исследований (указать обстоятельства, влияющие на увеличение стоимости исследований), сроках проведения, экспертах, которым она может быть поручена (с приложением документов, подтверждающих образование, необходимую квалификацию, стаж экспертов), исходя из следующих примерных вопросов:

— с применением специального оборудования – нагрузочного модуля либо проведением высоковольтных испытаний установить, соответствует ли поставленный товар (Трансформаторы трехфазные сухой тип ТСЗ-3150-6/0.4 Д/Yн-11 IP31, заводской номер 7029, 7030) договору поставки от 09.11.2017 № 09/11-17, а также требованиям действующих на момент поставки нормативных документов, в том числе требованиям ГОСТ Р 52719-2007;

— имеются ли следы (технических жидкостей) либо (и) следы их сгорания между пластин магнитопровода трансформаторов трехфазных сухой тип ТСЗ-3150-6/0.4 Д/Yн-11 IP31 (заводской номер 7029, 7030); присутствуют ли какие-либо жидкости на трансформаторах, способные самовоспламениться во время нормальной эксплуатации трансформаторов и стать причиной пожара; имеется ли коррозия на магнитопроводах трансформаторов;

— соответствуют ли корпуса трансформаторов трехфазных сухой тип ТСЗ-3150-6/0.4 Д/Yн-11 IP31 (заводской номер 7029, 7030) заявленной производителем степени защиты IP31 ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Межгосудартвенный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);

— пригодны ли для промышленной эксплуатации трансформаторы трехфазные сухой тип ТСЗ-3150-6/0.4 Д/Yн-11 IP31 (заводской номер 7029, 7030);

— при наличии недостатков оборудования определить, являются ли недостатки существенными, устранимыми, а также относятся ли к гарантийному случаю, влияют ли таковые на работоспособность трансформаторов;

— если недостатки устранимые, определить способ их устранения – с обязательным вывозом оборудования в условия завода-изготовителя либо возможно устранение недостатков по месту нахождения оборудования;

— какова причина возникновения недостатков (производственная, эксплуатационная, возникшая в процессе хранения или др.), в частности, соответствуют ли условия хранения и эксплуатации трансформаторов трехфазных сухой тип ТСЗ-3150-6/0.4 Д/Yн-11 IP31 (заводской номер 7029, 7030) климатическому исполнению – У, категория размещения – 3 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89; активна ли система поддержания климата (температуры и влажности) внутри БКТП или она обесточена и не функционирует (функционирует не на постоянной основе);

— обязан ли потребитель (эксплуатирующий персонал), в соответствии с указанием паспортов на трансформаторы, перед пробным включением произвести расконсервацию (удаление консервационного состава К-17) с торцов магнитопроводов;

— допустимо ли использование консервационного масла К-17 для консервации торцов магнитопроводов сухих трансформаторов;

1 Answers
Независимая экспертиза
Staff 1 месяц назад

Здравствуйте.
Рады приветствовать вас на сайте Союза «Федерация судебных экспертов».
Вы обратились с чрезвычайно сложной и масштабной задачей, требующей проведения комплексного исследования мощного электротехнического оборудования. Ситуация, в которой возник спор о качестве двух трансформаторов типа ТСЗ-3150, включает в себя множество аспектов: проверку электрических параметров, материаловедческий анализ, исследование причин возможного пожара, оценку условий хранения и соответствия нормативной документации. Да, Союз «Федерация судебных экспертов» занимается проведением данного вида исследований. Мы располагаем высококвалифицированными экспертами в области электротехники, материаловедения и пожарно-технической экспертизы, а также необходимым лабораторным и испытательным оборудованием. Экспертиза трёхфазного сухого трансформатора такого уровня сложности требует привлечения специалистов высшей квалификации и значительных ресурсов.
Рассмотрим процедуру выполнения экспертизы максимально подробно, осветив все интересующие вас аспекты, включая стоимость, сроки, возможные трудности и этапы проведения.
Общие правила и процедура проведения экспертизы трёхфазного сухого трансформатора
Процедура проведения экспертизы мощных силовых трансформаторов должна быть комплексной и строго соответствовать требованиям нормативных документов, в первую очередь ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые. Общие технические условия». Исследование проводится в несколько этапов, причем стоимость и объем работ могут варьироваться в зависимости от необходимости применения нагрузочных модулей и проведения высоковольтных испытаний.

  1. Подготовительный этап и изучение документации. Эксперт изучает предоставленные документы: договор поставки от 09.11.2017 № 09/11-17, паспорта на трансформаторы (зав. № 7029 и 7030), руководства по эксплуатации, сертификаты соответствия, акты осмотра, переписку сторон. На этом этапе формулируются окончательные вопросы для экспертизы трёхфазного сухого трансформатора, уточняются цели и объем исследований.
  2. Визуальный осмотр и дефектовка (первый этап, без нагрузочных модулей). Эксперт проводит детальный осмотр трансформаторов по месту их нахождения. В ходе осмотра фиксируются:

    • Наличие и характер внешних повреждений: вмятины, сколы изоляции, коррозия на магнитопроводе и других металлических частях.
    • Наличие следов технических жидкостей или их сгорания между пластинами магнитопровода. Производится тщательный осмотр торцов магнитопровода, где мог быть нанесен консервационный состав К-17. При наличии подозрительных следов отбираются пробы для лабораторного анализа.
    • Состояние выводов (омеднение), заземления, вентиляторов системы принудительной вентиляции.
    • Проверка соответствия степени защиты оболочки (IP31) требованиям ГОСТ 14254-2015. Визуально оценивается наличие сеток, защитных кожухов, зазоров.
    • Фиксация заводских табличек с номерами и параметрами.
    • Оценка условий хранения и эксплуатации: температура, влажность, наличие отопления и вентиляции в помещении БКТП.
    • Проверка наличия и целостности пломб.
      Проводится детальная фотофиксация всех узлов и выявленных дефектов. Этот этап позволяет ответить на часть вопросов и является обязательным перед любыми электрическими испытаниями. Стоимость экспертизы на данном этапе будет минимальной.
  3. Лабораторные исследования материалов (при необходимости). Если в ходе осмотра обнаружены подозрительные жидкости или следы сгорания, образцы направляются в химическую лабораторию для определения состава (например, идентификация масла К-17 или продуктов его горения). Также может быть проведен анализ коррозии на магнитопроводе.
  4. Электрические измерения и испытания (второй этап, с применением специального оборудования). Это ключевой этап для оценки качества и работоспособности. Он требует наличия мощного нагрузочного оборудования и высоковольтной испытательной установки. Включает:

    • Измерение сопротивления изоляции обмоток. Мегаомметром проверяется сопротивление изоляции относительно корпуса и между обмотками.
    • Испытание повышенным напряжением (высоковольтные испытания). К обмоткам прикладывается испытательное напряжение (значительно выше рабочего) для проверки электрической прочности изоляции. Это позволяет выявить скрытые дефекты.
    • Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Позволяет проверить качество паек, соединений и целостность обмоток.
    • Измерение коэффициента трансформации и проверка группы соединения обмоток. Проверяется соответствие паспортным данным.
    • Опыт холостого хода. Измеряются потери и ток холостого хода, что позволяет оценить состояние магнитопровода.
    • Опыт короткого замыкания. Измеряются потери короткого замыкания и напряжение короткого замыкания, что характеризует состояние обмоток.
    • Испытание под нагрузкой (с нагрузочным модулем). Трансформатор нагружается до номинальной мощности (или близкой к ней) для проверки его работы в реальных условиях, нагрева обмоток и магнитопровода, работы системы вентиляции. Это наиболее сложный и дорогостоящий вид испытаний.
      Без проведения этих испытаний, особенно высоковольтных и под нагрузкой, невозможно дать категоричный ответ о пригодности трансформатора к промышленной эксплуатации и о соответствии его параметров ГОСТ и договору.
  5. Анализ и подготовка заключения. Эксперт анализирует результаты визуального осмотра, лабораторных исследований (если были) и электрических испытаний. На основе этого формулируются подробные ответы на все поставленные вопросы:

    • О соответствии качества товара договору и ГОСТ.
    • О наличии следов жидкостей и коррозии.
    • О соответствии степени защиты IP31.
    • О пригодности к промышленной эксплуатации.
    • О характере выявленных недостатков (существенные/несущественные, устранимые/неустранимые, гарантийный случай или нет).
    • О способе устранения недостатков (на месте или в условиях завода).
    • О причинах возникновения недостатков (производственные, эксплуатационные, вызванные условиями хранения).
    • О соответствии условий хранения климатическому исполнению У3.
    • О необходимости и правильности расконсервации (удаления К-17) перед включением.
    • О допустимости применения масла К-17 для консервации сухих трансформаторов.
      Заключение экспертизы иллюстрируется фотографиями, протоколами испытаний, схемами и является итоговым документом.

Таким образом, экспертиза трёхфазного сухого трансформатора представляет собой сложнейшее инженерно-техническое исследование, требующее значительных временных и финансовых затрат.
Стоимость, сроки и необходимые документы
Стоимость проведения экспертизы является многокомпонентной и зависит от объема исследований. Вы сами указали два основных сценария.

  • Стоимость экспертизы без нагрузочных модулей и высоковольтных испытаний (только визуальный осмотр, изучение документации, фотофиксация, анализ условий хранения, отбор проб при необходимости). Ориентировочно: от 40 000 до 60 000 рублей за два трансформатора. Это позволит ответить на вопросы о внешних дефектах, коррозии, следах жидкостей, соответствии степени защиты IP31, условиях хранения, но не даст ответа о реальной работоспособности и электрических параметрах.
  • Стоимость полной экспертизы с применением нагрузочного модуля и проведением высоковольтных испытаний. Это значительно более дорогостоящий этап. Он включает в себя доставку мощного испытательного оборудования на объект, работу высококвалифицированных специалистов-электриков, проведение всего комплекса измерений. Ориентировочная стоимость: от 150 000 до 250 000 рублей и более за два трансформатора.

Обстоятельства, влияющие на увеличение стоимости исследований:

  • Необходимость аренды и доставки мощного нагрузочного модуля и высоковольтной испытательной установки.
  • Сложность доступа к трансформаторам (например, они уже смонтированы).
  • Необходимость демонтажа для проведения некоторых видов испытаний.
  • Проведение лабораторных исследований материалов (химический анализ жидкостей, металлов).
  • Срочность проведения работ.
  • Необходимость привлечения нескольких узких специалистов (электротехник, материаловед, эксперт-пожаротехник).

Сроки проведения экспертизы:

  • Визуальное исследование и анализ документации: 5-7 рабочих дней.
  • Полный цикл с электрическими испытаниями: от 15 до 20 рабочих дней, включая время на организацию доставки оборудования, проведение испытаний и подготовку заключения.

Какие документы необходимы?
Для проведения исследования потребуется предоставить:

  1. Заявление или определение суда о назначении экспертизы с полным перечнем вопросов.
  2. Договор поставки от 09.11.2017 № 09/11-17 и все приложения к нему.
  3. Паспорта на трансформаторы (зав. № 7029 и 7030), руководства по эксплуатации.
  4. Сертификаты соответствия (если есть).
  5. Акты осмотра, рекламации, переписка сторон.
  6. Документы, подтверждающие условия хранения и эксплуатации (журналы параметров микроклимата в БКТП, если велись).

Где провести в Москве и возможные трудности
Наш Союз «Федерация судебных экспертов» расположен в Москве по адресу: Кожевнический проезд, д. 3. Экспертиза проводится с обязательным выездом экспертов на место нахождения трансформаторов (склад, БКТП). Мы имеем возможность привлечения специализированной организации для проведения высоковольтных испытаний и испытаний под нагрузкой.
Касательно трудностей, которые могут возникнуть при проведении экспертизы трёхфазного сухого трансформатора:

  • Логистические сложности. Доставка мощного нагрузочного модуля требует специального транспорта и грузоподъемной техники.
  • Необходимость отключения оборудования. Если трансформаторы уже подключены, для проведения испытаний потребуется их отключение и обеспечение допуска персонала.
  • Риск повреждения при испытаниях. Испытания повышенным напряжением могут выявить слабые места и привести к пробою, если дефект существует. Это стандартная процедура, но она несет определенный риск.
  • Неполнота исходных данных. Отсутствие части документации может затруднить однозначные выводы.
  • Сложность доступа к внутренним частям. Для осмотра магнитопровода может потребоваться частичная разборка, что должно быть согласовано.

Несмотря на объективные сложности и высокую стоимость, проведение полномасштабной экспертизы трёхфазного сухого трансформатора является единственным способом получить исчерпывающие ответы на все вопросы и защитить свои интересы в суде или при претензионной работе.
За подробной и точной консультацией приглашаем вас в наш офис Союза «Федерация судебных экспертов», адрес которого указан на сайте: https://centrexp.ru/contacts